Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Сейчас обсуждают
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
← предыдущая следующая→
1. не уплотняли, заливали медленно, вручную. целый день такой маленький фундамент. но вибратор обязателен если заливают быстро — с бетономешалки
2. пароизоляция имеет направление действия (которую применяли), изнутри пропускает влагу, снаружи нет. вроде пока вата не промерзает зимою…
Однако возникает два вопроса, рассчитанных не столько на владельцев-строителей бани, сколько на их последователей.
1. Из репортажа не ясно, уплотняли ли бетонную смесь фундамента после ее заливки или оставили «схватываться» самостоятельно? Судя по изложенному, этот технологический этап пропущен. Обращаю внимание читателей на обязательность добросовестного уплотнения бетонной смеси, желательно, глубинным вибратором.
2. В тексте сказано, что снаружи баню обернули пароизоляцией. Допускаю, что в текст попала описка, и авторы хотели написать ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ. В таком случае все безупречно. Она защитит строение от наружной влаги. Если же там действительно смонтирована пароизоляция, то не ясна цель ее установки. В таком случае, она задерживает пар (частично прорвавшийся сквозь фольгированную пленку) и он остается в теле волокнистого утеплителя, снижая его теплотехнические защитные качества.
Повторюсь, что сказанное обращено не столько к строителям уже эксплуатируемого объекта, сколько к читателям, собирающимся что-либо строить. Техническая информированность о выполнении бетонных и изоляционных работ необходима при сооружении любой постройки.